家里的配电箱跳闸怎么回事

[复制链接]
发表于 2015-3-31 18:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的配电箱插座的跳闸,电灯的,空调的都不跳。
  把闸合上以后,(当时的就能合上)没准儿几个月,没准儿是几天,又跳,当时还是能合上!什么问题呢?如果短路的话,闸是合不上的啊?
  1. 家中“插座”回路的有 “软击穿”现象。判断的方法是在断电后,用500V摇表(兆欧表)检查“零线”与“火线”之间的绝缘情况,其绝缘电阻最小不得小于0.5兆欧,
  2.您家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象,检查的办法是将您家中“插座”回路的“零线”与“火线”取下,再接入配电箱内任意另外一个容量相同的开关,合闸后如果这个开关不再跳闸,那么就是您家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象。合闸后如果这个开关还是跳闸,那就是您家中“插座”回路的有 “软击穿”现象。
  3.您家中“插座”回路的漏电保护开关有问题,您可以换一个试一下。